Автор:  MK V [ Вт авг 29, 2006 21:46 ]
Заголовок сообщения:  Охранные системы, нужна помошь(консультация)

Народ нужна помошь, есть ли тут среди вас, кто то, кто сталкивался и разбирается в охранных системах(объёмные датчики, датчики разбития стекл, магниты, пожарной безопасности и т.д.) нужна консультация, много время не займёт.
По конкретней, то центры фирмы DSC.

Автор:  keeper [ Вт авг 29, 2006 22:42 ]
Заголовок сообщения: 

Занимался кое чем... Было дело...

Ты вопросы опиши, какие рассудить надо, мы сообча и подумаем...

Автор:  MK V [ Вт авг 29, 2006 22:49 ]
Заголовок сообщения: 

ну а точнее, то подключение расщирительных модулей и непосредственно самих датчиков (3х видев) тут запара вот в чем я не инженер-электроншик, а заниматься этим пришлось, я могу начертать схему, а мне бы показали что куда подключается, а то обривиатур этих не знаю, пробовал в нете найте, нету(((

Автор:  MK V [ Вт авг 29, 2006 23:16 ]
Заголовок сообщения: 

может вопросы и глупые, но всему когда то учится приходится...
на расширительных модулях и на центрах(не знаю как их по русски называют, а по эстонски Keskus, что в переводе-центр) имеются клеммы для подключения зон и маркируются они как Z1 com Z2 com Z3 com Z4 com и там до восьми (клемм с Z -8, a Com -4) к ним подключаются датчики.
Сами датчики имеют разные обозначения, в зависимости от преминения. Вот самый типо навороченый, реагирует на звук и на движение.. он имеет следующие клеммы ... Т1, Т2 - это как я понял зашита от вскрытия самих датчиков, от вандалов так сказать вроде меня))) или как их еще обозначают эти две клеммы TAMPER, далее питание -12v+, а потом для меня труба((( две пары клемм идет: первая пара это клеммы R и Pir, а вторая пара это R и MIC, либо на еще одних датчиках тоже реагирующих на двизение и звук идет не 2 пару клемм, а 5 ... т.е. помимо Т1,Т2(tamper) и питания, NC C EOL NC C
надеюсь хоть кто то с этой бредятиной встречался...?
и вопрос, как мне подключить к первой зоне вот такой вот датчик....

Автор:  keeper [ Вт авг 29, 2006 23:26 ]
Заголовок сообщения: 

Завтро поутряни ляну, а пока, еси не ломает, дай ПОЛНУЮ (еси есть) маркировку датчиков... Спиши с них.
Модель, буквы и цифры, соотно и по БлокуУправления тож самое.

Автор:  MK V [ Вт авг 29, 2006 23:32 ]
Заголовок сообщения: 

Блок управлениая DSC pc1565, так на всякий случай расширительный модуль DSC pc5108v2, хмм датчики DSC-LC103( конец не помню) и SRPG-2N , за мной не заржавеет если что! очень нужно разобраться с этим:(

Автор:  RMtester [ Ср авг 30, 2006 0:57 ]
Заголовок сообщения: 

MK V писал(а):
может вопросы и глупые, но всему когда то учится приходится...
на расширительных модулях и на центрах(не знаю как их по русски называют, а по эстонски Keskus, что в переводе-центр) имеются клеммы для подключения зон и маркируются они как Z1 com Z2 com Z3 com Z4 com и там до восьми (клемм с Z -8, a Com -4) к ним подключаются датчики.
Сами датчики имеют разные обозначения, в зависимости от преминения. Вот самый типо навороченый, реагирует на звук и на движение.. он имеет следующие клеммы ... Т1, Т2 - это как я понял зашита от вскрытия самих датчиков, от вандалов так сказать вроде меня))) или как их еще обозначают эти две клеммы TAMPER, далее питание -12v+, а потом для меня труба((( две пары клемм идет: первая пара это клеммы R и Pir, а вторая пара это R и MIC, либо на еще одних датчиках тоже реагирующих на двизение и звук идет не 2 пару клемм, а 5 ... т.е. помимо Т1,Т2(tamper) и питания, NC C EOL NC C
надеюсь хоть кто то с этой бредятиной встречался...?
и вопрос, как мне подключить к первой зоне вот такой вот датчик....

Я работаю только с отечествеными системами ОПС и СКУД, но чем могу - помогу. тампер - это сигнал (датчик) реагирующее на вскрытие корпуса.
конкретно с этими датчиками не встречался. если выход датчика релейный (в большинстве случаев) то NC - нормально замкнутые, С - наверняка общий (обычно маркируется СОМ), EOL - не знаю м.б. нормально разомкнутый. для уверенности прозвони тестером.
Далее ОПС (охр пож сигнализация) строится так (возможны варианты): в центре ППКОПУ (прибор приемо-контрольн. охр. пож. и управления), к нему по линии связи блоки расширения, а к ним датчики. зонами называют шлейф сигнализации на кот. м.б. несколько датчиков. значит у тебя Z1... и т.д. - подключение ШС (шлейф сигнализации) с адресами 1..8 на этом блоке. СОМ - общий провод, НО если блок расширения и пожарный, то используются в пожарном ШС только Z, т.к. в пож. ШС импульсы тока двунаправленные. написал несколько сумбурно, если будут конкретные вопросы пиши сюда или в личку

Автор:  Victor ORION-88 [ Ср авг 30, 2006 4:03 ]
Заголовок сообщения: 

RMtester писал(а):
если блок расширения и пожарный, то используются в пожарном ШС только Z, т.к. в пож. ШС импульсы тока двунаправленные. написал несколько сумбурно, если будут конкретные вопросы пиши сюда или в личку

невсегда, а в последнее время воооще очень редко двухполярные импульсы в пожарных ШС. Это ППК-2 двухполярными импульсами плевался в шлейф он иначе немог, за одну полуволну он датчики кормил, а другой полуволной целостность шлейфа контролировал.
"Z"-это скорее всего шлейфы для пожарных датчиков дымовых и ручников. т.к. они питаются по шлейфу. померей на этих выводах напряжение не ниже 12в должно быть и не выше 27.
как правило если ничего датчик не тревожит (никто в поле его зрения не шевелится, стаканами не звенит, и не кто его не открывает) то нормальное состояние контактов замкнутое и все они соеденины последовательно в одном шлейфе, а в конце шлейфа стоит оконечный резистор(номинал зависит от марки прибоа)
паспорт на прибор для примера http://www.bolid.ru/netcat_files/sig20_02.pdf
PC 1565 6 зон, 1 транзисторный выход, коммуникатор, панель, клавиатура
http://security.kiev.ua/signal/alarm/op ... /1565.html все про вашу проблему

Автор:  RMtester [ Ср авг 30, 2006 14:26 ]
Заголовок сообщения: 

Victor ORION-88 писал(а):
невсегда, а в последнее время воооще очень редко двухполярные импульсы в пожарных ШС. Это ППК-2 двухполярными импульсами плевался в шлейф он иначе немог, за одну полуволну он датчики кормил, а другой полуволной целостность шлейфа контролировал.
"Z"-это скорее всего шлейфы для пожарных датчиков дымовых и ручников. т.к. они питаются по шлейфу. померей на этих выводах напряжение не ниже 12в должно быть и не выше 27.
как правило если ничего датчик не тревожит (никто в поле его зрения не шевелится, стаканами не звенит, и не кто его не открывает) то нормальное состояние контактов замкнутое и все они соеденины последовательно в одном шлейфе, а в конце шлейфа стоит оконечный резистор(номинал зависит от марки прибоа)

Длинный полутакт (положительный импульс) обеспечивает питание активных пожарных извещателей, контроль их состояния, а также контроль состояния извещателей с нормально-разомкнутыми контактами. Короткий полутакт (отрицательные импульсы) обеспечивает контроль целостности проводов ШС (обрыв, короткое замыкание), а также контроль состояния извещателей с нормально-замкнутыми контактами (В ОПС "Рубеж")
Посмотри схему стоит ли диод в пожарном шлейфе, если стоит - как я написал. В охр. шлейфе только резистор.
Охр. и Пож. датчики могут быть как с НЗ, так и с НО контактами.

Автор:  ShiphT [ Пт сен 01, 2006 12:18 ]
Заголовок сообщения: 

Работал в одной конторе - http://elesta.ru/. Занимался разработкой устройств тревожной и охранно-пожарной сигнализации. Посему могу кой-чего сказать.
Цитата:
Сами датчики имеют разные обозначения, в зависимости от преминения. Вот самый типо навороченый, реагирует на звук и на движение.. он имеет следующие клеммы ... Т1, Т2 - это как я понял зашита от вскрытия самих датчиков, от вандалов так сказать вроде меня))) или как их еще обозначают эти две клеммы TAMPER, далее питание -12v+, а потом для меня труба((( две пары клемм идет: первая пара это клеммы R и Pir, а вторая пара это R и MIC

Tamper - да, простой концевик. Размыкается когда вскрываешь корпус. Можешь звякнуть тестером контакты Т1 и Т2 - должно быть КЗ. С питанием понятно. Pir - это сигнал с пирометра - фигни которая реагирует на изменение инфракрасной картинки пространства - попросту датчик движения. Работает на разрыв. Т.е. если все кругом спокойно, контакты R и Pir должны звониться. MIC - это ессно микрофон - Если кругом тихо, то MIC и его R должны звониться. В принципе, во всех перечисленных контактах может быть не КЗ, а сопротивление порядка 100-500 Ом.
Цитата:
NC C EOL NC C

Такого не встречал, но попытаюсь притянуть к тому что видел - это два переключаемых канала с одним общим
EOL - общий
С - нормально разомкнутый с EOL
NC - нормально замкнутый с EOL
Ближние друг к другу С и NC образуют переключаемый контакт с EOL

Автор:  MK V [ Вс сен 03, 2006 15:13 ]
Заголовок сообщения: 

во уже кое чего проясняется! спасибо! а я так понял, что почти все, кто здесь сталкивались с охранными системами, пользовались отечественными, нам бы так ))) да и подешевле наверное оно чем заграничные аналоги..

Автор:  Observer [ Ср сен 06, 2006 4:27 ]
Заголовок сообщения: 

ну дак и вы пользуйтесь нашими, отечественными :)

Автор:  dark_eagle [ Ср сен 20, 2006 22:24 ]
Заголовок сообщения: 

ShiphT писал(а):
NC - нормально замкнутый с EOL

У буржуев очень часто NC - Not Connected

Автор:  trukker [ Чт сен 21, 2006 12:11 ]
Заголовок сообщения: 

Observer писал(а):
ну дак и вы пользуйтесь нашими, отечественными :)

Так мы ж впереди европы всей! Нам ваше не подходит! Не отвечает чьим-то там нормам!!! :evil: :evil: :evil: Сами себе жизнь осложняем!!! :evil: :evil: :evil:

Автор:  ShiphT [ Чт сен 21, 2006 16:51 ]
Заголовок сообщения: 

dark_eagle писал(а):
У буржуев очень часто NC - Not Connected

Согласен, я бы даже сказал не часто, а почти всегда, но в данном случае мне кажется это не так...