Уважаемые форумчанне!

Возник вопрос.

Есть список оборудования
1. Компы
2. Переферия
3. Фанкойлы
4. свет

Как посчитать сколько необходимо выделить электроэнергии на офис? Нужна просто схема расчета.

Грубо говоря простое сложение дает показатель в 80-90Вт на 1 кв.м. площади
А в реальности есть 50Вт на 1 кв.м.

Следовательно я не правильно считаю.

Если поможете - буду примного благодарен. Вопрос чиста спортивный ;) И уже плеш проел в своем мозгу.

_________________
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord/accord_7th_generation/hondoras/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 12:26 
Не в сети
Начальник отдела РЭА
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн фев 13, 2006 19:32
Сообщения: 3829
Откуда: Питер, Комендантская площадь
комп+перефирия = 200-250 Вт/штука
Осфещение - 5-10 Вт/м2
Фанкойлы - хрен его знает что это.
Все суммируешь, накидываешь сверху 2 кВт вот и весь расчет...

_________________
Я многое сказать хочу молчаньем...
Subaru Legacy'93. EJ20 / ВАЗ-21213'98 1.7c / еще где-то ВАЗ-21083 есть...
ИзображениеИзображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 12:30 
Не в сети
Ученик форума.
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пт мар 18, 2005 0:21
Сообщения: 8462
Откуда: Москва, СВАО
Нагреватели зимой..., сплиты летом..., чайники, кофеварки, холодильник, телевизор постоянно..., далее всякие мелочи типа АТС, ксерокс, факс, сервер, кондей в серверную, оборудование в серверной, наружное освещение, + запас какойто типа "пришли электрики/строители, аппарат сварочный включили..."...

Думаю, не так все просто... У мя компания строительная знакомая, так они прежде чем проводку класть за подписью заказчика все его потребители пощитают, чтоб сечение проводов выбрать...

_________________

Есть: Nissan Almera, 2005, 1.5 QG15, МКПП, серый. СиБи связь в авто, 15й канал.
Есть: Daewoo Matiz II (M150) 2002 0.8 MКПП , зеленый.
Было: Ford Escort CL, 1991, 1.4 mono, CVH, F6F, МКПП 5-В, белый, хэтч, 5 дв.
Было: ВАЗ 2101, 1980, дв 1200, красный

На форуме не хулиганить... Я всё вижу. Ваши данные:

Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 13:28 
Не в сети
Злобный Говнюк

Зарегистрирован: Пт дек 05, 2003 15:02
Сообщения: 1549
Откуда: Санкт-Петербург, В.О., Прима
keeper писал(а):
Нагреватели зимой..., сплиты летом..., чайники, кофеварки, холодильник, телевизор постоянно..., далее всякие мелочи типа АТС, ксерокс, факс, сервер, кондей в серверную, оборудование в серверной, наружное освещение, + запас какойто типа "пришли электрики/строители, аппарат сварочный включили..."...

Думаю, не так все просто... У мя компания строительная знакомая, так они прежде чем проводку класть за подписью заказчика все его потребители пощитают, чтоб сечение проводов выбрать...


Вопрос в другом - считать нагрузку суммируя получается хреновая картина. Есть же какие либо поправки на ветер, ведь невозможно все одновременно включить чтобы потреблялся максимум. Компьютер потребляет в зависимости от нагрузки. Отопители и фанкойлы тоже.

Если в городе включат все приборы бытовые одновременно - получится коллапс. Я уверен в этом.

_________________
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord/accord_7th_generation/hondoras/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 13:32 
Не в сети
Ученик форума.
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пт мар 18, 2005 0:21
Сообщения: 8462
Откуда: Москва, СВАО
... что знал, то сказал...


Ты примерно прикинь максимальную нагрузку..., скока компов, скока чайников... От этого и плясать будешь....

_________________

Есть: Nissan Almera, 2005, 1.5 QG15, МКПП, серый. СиБи связь в авто, 15й канал.
Есть: Daewoo Matiz II (M150) 2002 0.8 MКПП , зеленый.
Было: Ford Escort CL, 1991, 1.4 mono, CVH, F6F, МКПП 5-В, белый, хэтч, 5 дв.
Было: ВАЗ 2101, 1980, дв 1200, красный

На форуме не хулиганить... Я всё вижу. Ваши данные:

Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 14:02 
Не в сети
профессионал форума
профессионал форума
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт фев 06, 2007 20:08
Сообщения: 2336
Откуда: Санкт-Петербург Калининский район
Лучше пощщитать всё одновременно включенные потребители в номинале и умножить на коэф запаса. Ясное дело што 10 чайников на 5 комнать щитать не нужно.На розетки каждого помещения отводить суммарно определённую мощность и вешать на отдельную группу(отдельный автомат). Кондиционеры тоже желательно разбить на группы по току в каждой не превышающей ампер 10-16. Кондиционеры и отопители щитать включенными на полную мощность и одновременно, также и со светом.

_________________
-Скажите, а вы когда-нибудь е**ли ежа??
-А почему вы спросили??
-А слышу вы какуюто х**ню говорите, вот тоже решил сказать...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.023s | 15 Queries | GZIP : Off ]